Расход воды на тушение
Здравствуйте. Помещение склада группа пом. 6 интенсивность 0.5 расчетная площадь 90 м2 по гидравлическому расчету расход 65 л/с, по СП5 надо принимать не менее 90 л/с (табл.5.2). Как считать потери давления в узле и в системе
1. на 65 л/с, а потом пишем что принимаем расход 90 л/с а потери давления на 90 л/с считаем только по наружке
2 увеличивать расчетную площадь и догонять до расхода 90 л/с соответственно с увеличением потерь давления везде
тут много споров на эту тему было. Я бы интенсивность увеличил, чтоб до 90л/с догнать.
Цитата(Tpk @ 27.2.2014, 10:51)

Здравствуйте. Помещение склада группа пом. 6 интенсивность 0.5 расчетная площадь 90 м2 по гидравлическому расчету расход 65 л/с, по СП5 надо принимать не менее 90 л/с (табл.5.2). Как считать потери давления в узле и в системе
1. на 65 л/с, а потом пишем что принимаем расход 90 л/с а потери давления на 90 л/с считаем только по наружке
2 увеличивать расчетную площадь и догонять до расхода 90 л/с соответственно с увеличением потерь давления везде
По 2. Площадь не менее 90м
2.
Sindarkon
27.2.2014, 13:21
Я бы рекомендовал увеличить интенсивность.
Спасибо. Этого я и боялся растут напоры, насосы и т.д.
Цитата(Sindarkon @ 27.2.2014, 14:21)

Я бы рекомендовал увеличить интенсивность.
Зачем?
При увеличении интенсивности напор получается больше чем при увеличении расчетной площади, лучше площадь увеличить
Sindarkon
28.2.2014, 9:03
Для такой интенсивности подойдут только ESFR'ы или тайковский K17 (оба с K242 и площадью 9 с копейками м2). Если считать математически, на 10 таких оросителей установка вообще только 50 л/с даст. Но, поскольку нет никаких карт орошения (не говоря уж о равномерности этого самого орошения), лучше подстраховаться и вылить нормативный расход на минимальную площадь.
Интенсивность 0,5л/с*м.кв Бийский СОБР-17-Н даёт при давлении 0,3 МПа, а СОБР-17-В при 0,15МПа (см.каталог). Спрашивается, зачем увеличивать интенсивность? Просто нужно обеспечить расстановку согласно бийских ТУ на СОБР.
Я же говорю: если просто делить расход на площадь, то всё будет нормально. Но ведь так не рассчитывают.